这是个30kw得星三角启动的风机,给煤气柜排气用的,
电机名牌看图,电压380/660V,角/星,电流55.7/32,转速2859r/min
现场情况:电源380V,电机少放了三根主线,无法完成星三角启动的方式,只好改为角接直起,连续运转,可是一起热继就跳了,热继最大40A,后把热继得闭点封上了,掐表获得运行电流27A。
问题一:改成星接运行电流是32A吗?不是的话是多少,怎么计算的?转速会变吗?对电机有影响吗?
问题二:660v时电流是32A吗?380V时是55. 7A吗?
问题三:改成角接的话,对电机,对电网有影响吗?
问题四:热继反应为什么这么快,一起动就跳?
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=9026a9fe9526cffc692abfba89004a7d/1580a9ec8a13632745b31d54868fa0ec09fac7de.jpg?tbpicau=2024-07-02-05_c89e4a1dd19abb7946e98cb39b71b2fc)
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=9f577d5d274e251fe2f7e4f09787c9c2/af47972bd40735fa38ae91de89510fb30e2408de.jpg?tbpicau=2024-07-02-05_fb981de95708a3ee90b3f8d868212e92)