安装排气扇通电但是不转

只看楼主收藏回复

接线后用电笔测试,进出线路都亮,但就是不转。去找店家测试也是转的,后来拿开放的插座孔测试发现也能正常运转。请教各位师傅,这是什么情况,要怎样解决。。。


IP属地:广西1楼2020-05-10 12:17回复
    进出都亮。不就是零线没去嘛。


    IP属地:重庆来自手机贴吧2楼2020-05-10 14:21
    回复
      是220的话就是零线不行


      IP属地:广东来自iPhone客户端3楼2020-05-10 15:09
      回复
        谢谢各位,找了电工,原因找到了.电压不足,原因是上周自己修灯,商家给了个卡口,所以原来接三根线现在只能接两根,也就是正常的生活况,多余的线就没管了.结果这根线是装修时原先师傅设计的一个回路,不接上排气扇就只有一半电压....我服了


        IP属地:广西来自iPhone客户端4楼2020-05-10 21:04
        回复