净化吧 关注:134,563贴子:28,332
  • 0回复贴,共1

净化车间风管制作

只看楼主收藏回复

净化车间风管的制作:
A、风管吊装
1、风管的连接:
2.在净化空调系统中,其又叫法兰凸缘盘或突缘垫应为不产尘、不宜老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为5~8mm,不得采用乳胶海绵;并不允许直缝对接连接,接缝采用梯形连接严禁在垫 料表面涂涂料;其螺母宜在同一侧法兰接口的连接应严密、牢固。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外。
3.风管空气温度70度以下, 又叫法兰凸缘盘或突缘垫应为橡胶板,闭孔海棉橡胶板密封胶带或其他弹性闭孔材料。
4.风管空气温度70度以上, 法兰垫应为石棉橡胶板。
B、风管支架:
1.风管水平安装,边长尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m;对于薄钢板又叫法兰凸缘盘或突缘的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
2.风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点
3.支、吊架不宜设置在风口、阀门、巡查门及自控机构(organization)处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
4.当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动固定点,每个系统不应少于1个。
5.防火阀(作用:起火灾时控制管道内烟气流动作用)直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架。
6.带高效过滤器(作用:过滤杂质等)的送风口,应采用可分别调节高度的吊杆。
C、金属风管的加固:
1.矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,并且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2 、中、高压风管大于1.0 m2中,均应采取加固措施。
2.角钢、加固筋的加固,其高度应小于或等于风管的宽度。角钢、加固筋与风管铆接的间隔应均匀,不应大于220mm;
3.对于净化空调系统,不应在风管内设加固框及加固筋。
D、风管系统的安装
1.净化空调系统的风阀,其活动件以及紧固件均应采取镀锌(galvanization)或作其他防腐处理(如喷塑或烤漆);阀体(valve body)与外界相通的缝隙处,应有可靠的密封措施(指针对问题的解决办法)。
2.柔性短管应符合下列规定:应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的材料。用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产尘。柔性短管的长度一般为150~300mm。
3.在风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应有不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
4.防火阀(作用:起火灾时控制管道内烟气流动作用)、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀、距墙表面不应大于200mm。
5.若图纸不改变情况下,风管现场尺寸测量出错不得超过风管数量5%
7.隐蔽工程施工完成,工程主管须进行隐蔽阶段验收,以免产生不良恶果。
E、风管保温
1.风管保温前必须进行漏光测试(TestMeasure)完毕;
2.风管保温材料(应用于工业和建筑)铁皮及保温棉分别刷胶充足;
3.小块保温棉拼接尽量贴在风管上侧隐蔽不易看到处;
4.法兰两边处不必从新加厚贴保温,直接环形加贴保温即可;法兰保温宽度100mm,接缝至于顶部;
5.保温棉的用量不得超过成品风管铁皮风管面积的15%(高效风口另算)
广州恒泰净化科技有限公司可供医疗、化妆品、保健品、食品等各行各业净化级别的GMP净化车间设计安装。公司旗下三大资深团队:净化车间团队、工业装修团队和咨询认证团队,能够为客户提供更具竞争力的设计理念,更加先进的施工工艺,更加专业的一站式服务对接。欢迎大家的咨询。


1楼2020-06-01 11:09回复