我是小区物业电工刚上任 楼道灯声控开关总是跳闸,应该不是短路

只看楼主收藏回复

我是小区物业电工刚上任 楼道灯声控开关总是跳闸,应该不是短路但是漏电的话怎么查,空开也换了新的,但是推上去,过一会又就跳了,接头都查了没问题,各位大佬现在该怎么搞


IP属地:江苏来自iPhone客户端1楼2020-07-01 22:23回复
    就不能卡一下电流确认一下怎么跳的?


    IP属地:江苏2楼2020-07-01 22:29
    收起回复
      看看哪灯不亮,估计灯口里面短路了


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2020-07-03 06:56
      收起回复
        短路的可能性大


        来自Android客户端4楼2020-07-03 08:16
        收起回复
          偷懒的做法,220v线路,2p开关可以火零对翻,线路必须看清楚,不能和其他相共用零线。 如果不是负载的问题,那么看线路,可能是火线破皮,对地并非强短路。 如果是漏电开关你应该是送不上去的。 你可以摇绝缘,辅助你判断故障原因,而后就是找故障点。


          IP属地:上海来自iPhone客户端5楼2020-07-04 02:33
          回复
            如果排除负载和元器件的问题,这个是火线破皮搭到铁管或者是地线,但并非强短路,火线与地线存在放电现象。 举例子如果下过雨了或者受潮都会跳的。


            IP属地:上海来自iPhone客户端6楼2020-07-04 02:37
            回复
              根治的做法,串联一个200瓦的白炽灯,观察白炽灯的亮度,如果发生故障楼道的灯会灭掉,而白炽灯的亮度会很亮,然后打比方有十个楼面,从中间一个楼面把线挑开,然后看其他楼面亮不亮,以此类推,缩小故障范围,亮的楼面是无故障的。 不亮的楼面是有故障的,比如在5楼断开,1234层亮了,那么问题出在56789层,然后把线复原,到7层断开,发现56层亮了那么问题出在789层,以此类推。 最后故障点,不是灯具,就是线路。 当然你线路首先要搞清楚。 当带电做,安全第一。 自己画一张图纸,就一目了然了。


              IP属地:上海来自iPhone客户端7楼2020-07-04 02:56
              回复
                摇表摇下就知道


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2021-01-13 12:31
                回复
                  1w,我给你搞定


                  来自Android客户端10楼2021-01-15 22:51
                  收起回复
                    用兆欧表测下电阻看看


                    IP属地:贵州11楼2021-01-30 00:27
                    回复