今天遇到一奇葩问题,检修一液压机。液压机不动作,主油泵一打开

只看楼主收藏回复

今天遇到一奇葩问题,检修一液压机。液压机不动作,主油泵一打开,一会就翁翁发响。但按液压按钮不动作,于是我首先想到了缺相。旁边操机师傅也说是缺相。于是关掉主油泵,量进线电压都是380伏,但是一按主油泵。这个控制主油泵接触器线圈电压没问题,但是控制液压机的电压不够了,这时候班长过来了,他查了一会说是,电源线有一相接触不良。然后重新接上,恢复了正常。难道说,接触不良那相只要不带负荷就电压正常,一带负荷接触不良就拉低了电压?


IP属地:四川来自Android客户端1楼2020-12-18 14:53回复
    这很正常呀,万用表的电压档内阻很高,线路接触不良,其接触电阻大,但是比起万用表的内阻还是可以不计,所以量出来是380。除非开路。


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2020-12-18 14:56
    收起回复
      顺便把这个排查经过分享给大家,进线电压正常往往不代表不缺相,特别带负载时,要重新测量。


      IP属地:四川来自Android客户端3楼2020-12-18 14:57
      收起回复
        接触不良,相当于导线的电阻变大了,电阻变大了,相当于分得的电压也大,导致在线圈那边得到的电压降低了


        IP属地:北京来自Android客户端4楼2020-12-18 14:58
        收起回复
          缺相只相信钳电流


          IP属地:海南来自Android客户端5楼2020-12-18 15:51
          收起回复
            我昨天也是遇到这个问题。不过我的是接触器触头接触不良。


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2020-12-18 21:38
            收起回复
              新手?


              IP属地:广东来自iPhone客户端8楼2020-12-19 02:55
              收起回复
                书到用时方恨少。


                来自Android客户端9楼2020-12-19 04:07
                回复
                  你这不算啥。当年我查PLC线,量导通都没问题,但就是继电器不动作,最后紧了紧线好了


                  IP属地:山东来自Android客户端10楼2020-12-19 07:23
                  收起回复
                    总结一下,其实线路是这样子的,控制主油泵用的是380伏的接触器。控制接触器的线圈的这2相正常。而控制油缸的接触器用的是缺相那相。


                    IP属地:四川来自Android客户端11楼2020-12-19 08:20
                    收起回复
                      不得不承认搞过维修电工的就是不一样,直接一步到位


                      IP属地:四川来自Android客户端12楼2020-12-19 12:13
                      回复
                        就是全电路欧姆定律就能解释,u=e-ir。
                        不带负荷的时候,只要线路连上了,电阻多大,u都等于e,带了负荷的话,接触电阻大了,u就降低了。


                        IP属地:贵州来自Android客户端14楼2020-12-21 05:04