疏水阀吧 关注:227贴子:484
  • 0回复贴,共1

影响到疏水阀使用寿命的主要原因

只看楼主收藏回复

磨损(压力波动)、 腐蚀(被加热设备泄漏)、 水击(压力波动、疏水不畅)、冰冻(室外停机、污物(卡阻、阻塞)等。
由于疏水阀是作用“阻汽排水”,当疏水阀没有安装在最低点时,冷凝水会沉积在低点,而蒸汽会从上方经过然后进入疏水阀造成疏水阀关闭无法排除冷凝水,只有当疏水阀内蒸汽全部冷凝成水或者设备内积水位置高于疏水阀后才能正常排除冷凝水,但也只能排除到与疏水阀水平的位置,低于疏水阀位置仍然有积水。
进入设备内的蒸汽会接触到低温冷凝水后蒸汽的体积会急速收缩在设备内形成水锤,造成设备内很大响声,加热器运行时间不长就损坏了。
设备积水有诸多危害:
1)凝结水排放不足;
2)产生水击;
3)盘管冻结;
4)因形成碳酸而腐蚀;
5)不能有效控制温度;
6)控制阀频繁开关(系统波动);
7)降低换热能力。
林德伟特建议:疏水阀安装在设备低点,能够很好的排尽设备内冷凝水,排除设备积水的危害。
疏水阀安装的“三要素”是: 靠近疏水点 、 疏水点下方、 便于观察和维修。
以上内容来源于林德伟特(LindWeit)蒸汽系统知识分享!!!


1楼2021-03-03 16:26回复