自建房吧 关注:81,692贴子:1,136,040
  • 15回复贴,共1

基础这样可行吗?

只看楼主收藏回复

旧房重建,原与邻居共墙,重建不能拆除共墙,新建墙体,框架结构,因担心钻桩离原共墙太近,影响原墙体安全和邻居房屋安全,计划钻桩离原墙体80CM,桩直径80CM,钻桩深度估计在25-30米左右,承台1200*1200*800,柱为500*300,承台与地梁连结在一起,地梁400*800,如何配筋?吧主有空出来指导下,这样的基础可行吗?


IP属地:广东1楼2021-06-06 19:37回复
    这样可以,就是地梁要得特别大。地梁配筋要按计算需要,做受力分析


    IP属地:湖南2楼2021-06-06 19:59
    回复
      深度20米。。。。。。怕塌方


      IP属地:广西来自Android客户端4楼2021-06-06 20:37
      收起回复
        深度25米怕不是基础就得百万。


        来自Android客户端6楼2021-06-06 23:47
        回复
          深度25~30米没必要,地质好层数不高甚至没必要打桩。另外需要画结构配筋图可以找我,价格优惠


          IP属地:广西来自Android客户端7楼2021-06-06 23:52
          收起回复
            打预制桩,做单桩承台就可以


            IP属地:福建来自Android客户端8楼2021-06-07 17:36
            回复


              IP属地:广东9楼2021-06-07 22:36
              回复