只看楼主收藏回复

 变压器是电厂正常运行的重要组成部分,对于电厂的安全性和稳定性具有重要意义。在电厂的日常运行过程中,难免会出现一些影响供电工作顺利进行的问题,对人们的正常生产生活产生不利的影响。但是在电厂的实际工作中,变压器也会经常性地出现一些问题,影响到配网运行的实际效果。油色谱出现异常,是电厂变压器出现问题的重要表现形式之一,对于电厂的运行情况存在着一定的昭示作用。因而,针对电厂变压器油色谱出现异常的问题,积极进行分析,并有效采取相应措施予以解决,能够在很大程度上及时恢复电厂变压器的运行效果,使其能够为电厂供电工作的顺利进行提供良好的前提条件。

变压器油色谱分析仪
变压器油中溶解气体分析技术包括从变压器中取出油样,再从油中分离出溶解气体,用气相色谱分析该气体的成份,获得各组气体的含量,对分析所得数据进行数据处理,采用相应的方法进行诊断,判断出变压器内部有无故障及相应的故障类型。GB/T7252 2001国标和DI。/T722 2000电力企业标准均对变压器油中溶解气体做出了相应
的规定,并给出了相应的故障诊断方法(三比值法)。由于变压器内部故障种类繁多,导则中只给出常见的故障类型,如高温过热、低温过热、高能量放电、低能量放电等,因此对油中溶解气体数据分析,进行故障类型的判断时,除导则中规定的大项外,在故障细分中会由于各人的理解不同而出现不同的结果。但通常情况下根据规则
均可以大致判断出变压器的故障类型。对于油中所含气体,尤其以乙炔最为重要,因为乙炔出现的条件是温度达到800℃以上接近1000℃时才会出现,通常为放电类故障。而台山电厂的该台变压器中就存在微量乙炔,因此引起了我们的高度注意。其为中试所实验分析所得数据。由数据可见在线监测装置对油中二氧化碳未检出。参GB/T7252 2001所规定的气体注意值进行比较,该主变压器中虽然含有乙炔,但其含量微小,远小于1μL/L的注意值,总烃含量也小于150μL/L的注意值。一氧化碳与二氧化碳的含量均比较低,且比值4.3,介于3~7之间,符合规则要求,甲烷、乙烷、乙烯均未超出规则要求范围。故根据色谱数据分析该变压器健康状况满足规则要
求。
变压器油色谱气相分析是判断变压器故障的重要手段之一。在应用过程中,应对色谱分析结果进行综合分析。考虑到变压器各种故障的复杂性,不易采用单一判据对色谱分析结果进行判断,而应综合多个判据进行判断,找出其中的共性,缩小查找范围。变压器外围附件如潜油泵属电路的一个范畴。所不同的是,对变压器的危害没有内部电路过热大。且当潜油泵损坏后,故障现象很可能消失,故障性气体不再增长,即使是在大负荷情况下也不再增长,此类现象大多是外围附件故障。但若故障现象没有消失,特征气体继续增长,则应分析具体情况,如分别从各潜油泵出口端近距离取样进行排查。如果取样不便的话,可分组运行,交叉排查,根据交叉分组情况考核油中特征气体增量的变化情况,从逻辑上进行推理,交叉几次后最后确定是哪台潜油泵故障。如果方便的话,可对各运行潜油泵的运行电流进行测量,工作电流异常大的潜油泵很可能是故障源。当潜油泵出现故障时,不能靠经验听声音及单独接电源试转来判断其是否存在故障,应同时采用其他手段进行综合分析,必要时进行解体检查。当潜油泵出现绕组故障时,应立即对变压器进行有色谱分析,以检查是否对变压器主体油色谱造成影响。故障性质相同的情况下,潜油泵故障引起的色谱异常比变压器内部故障引起的色谱异常要小。如果判断是绕组故障,且故障气体增长缓慢,则建议首先排查潜油泵。可在变压器主体和潜油泵处分别取样进行色谱分析排查,如果是变压器主体故障,则变压器主体色谱分析中气体含量相对较大;如果是潜油泵故障,则潜油泵色谱分析中气体含量较大。虽然行业标准规定了潜油泵正常使用寿命为五年,但据目前潜油泵厂家的制造水平,大部分制造厂均不能保证其产品五年后的安全质量,因此,对运行时间接近或超过五年的潜油泵应进行检修,必要时予以更换,以防忠于未然,确保设备整体运行的安伞可靠性。


IP属地:湖北1楼2021-07-05 16:48回复