水泵维修吧 关注:1,538贴子:7,255
  • 0回复贴,共1

雷诺尔软启动器故障维修日志:JJR2132运行时自行停机

只看楼主收藏回复

软启动维修达人 ctcr123 13908182700 精修电机控制器、驱动板、主板cpu故障。
故障软启动器检测如下,软启动器型号:雷诺尔JJR2132 额定电压:380V 额定电流 270A
电机功率:110KW 软启动器功率 :132KW 主机晶闸管可控硅基本完好。
使用现场故障现象:运行中自行停机,运行停机时间逐渐缩短,有时运行十几个小时自行停机,现在运行十几分钟自行停机,一台电机启动3分钟自行停机,严重影响生产。


故障原因分析:自行停机这个软启动故障非常多,尤其是电机还没有启动就自行停机的居多,这个大部分都会报故障,常见的就是输入缺相,软启动过载,电机软启动过流或者过压等。有的电机启动不了,软启动自行停机也不报故障,这个就要反复测试。但是现在这两台雷诺尔软启动器JJR2132却是电机启动后,切换到旁路以后运行一段时间后再停机,软启动也不报故障。这个就有点难了,外围故障厂家的维修工已经自行排除,剩下的就只能是软启动本身及控制板故障了。
维修思路:此故障大多是控制板及驱动板故障居多,到底是硬件故障还是软件故障都要故障重现模拟数据之后才能知道。模拟是关键,需要大量的数据比对,从而得出此两台雷诺尔故障的关键部分。结合雷诺尔的软启动的设计原理图进行解析,该换配件的换,该调的调。故障解除~
雷诺尔软启动JJR系列,不限故障,搞不定都可联系。


IP属地:四川1楼2021-07-11 17:29回复