电工吧 关注:537,792贴子:8,054,527
  • 3回复贴,共1

请老师们告知

只看楼主收藏回复

现有一路插座不定时跳闸,用万用表*10k档位测得火对地不露电,零对地不露电,更换过漏保,找不出来毛病了,领导让火速解决,现在一头雾水,请老师们分析一下


IP属地:河南来自Android客户端1楼2021-08-10 10:36回复
    有钳形表没有?有摇表没有?首先要判断是过载跳闸,还是漏电保护了。找到原因才能针对性的采取下一步措施。


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2021-08-10 10:52
    回复
      摇表一摇就知道了。万用表电压低,耐压测不出来


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2021-08-10 11:22
      回复
        插座不定时跳闸的可能性很多啊:
        温差冷凝水受潮漏电,
        墙内渗水手潮漏电,
        某电器不定期漏电,
        某电器开关接触不良打火,
        墙面插座内线路松动打火.
        空开损坏,
        漏保损坏.
        总负载大于空开载流量.


        IP属地:山东4楼2021-08-10 11:44
        回复