卧室机型按夏季室外气温38℃~40℃(室内气温不超过33℃)开机并正式开始制冷后(按制冷模式,温度25℃,风速“中” ,设定),房间内气温最多5分钟达到体感不热,10分钟达到体感凉爽的体验标准选型。不会出现制冷过程中机器自动停机的情况!
公共区域机型按夏季室外气温38℃~40℃(室内气温不超过33℃)开机并正式开始制冷后(按制冷模式,温度25℃,风速“高”,设定),出风口送风方向及其左、右两侧8米范围内区域最多10分钟达到体感不热,20分钟达到体感凉爽的体验标准选型。不会出现制冷过程中机器自动停机的情况!
6匹一拖五国产机型配置
主机 MCY-MHP0606HT-C
一楼北向卧室 MMD-UP0051MHY-CL 1700W 9.92㎡ 171W/㎡
一楼南向卧室 MMD-UP0071MHY-CL 2200W 13.38㎡ 164W/㎡
一楼公共区域 MMD-UP0271MHY-C 8000W 60.67㎡ 132W/㎡(送风距离12米)
二楼次卧 MMD-UP0091MHY-C 2800W 18.24㎡ 154W/㎡
二楼主卧 MMD-UP0121MHY-C 3600W 22.57㎡ 160W/㎡
主机最大制冷量15.5KW
室内分机冷量总和18.3KW
5台分机全开状态在主机拖带范围内 18.3/15.5 = 1.18
室内机型号末尾C和CL区别,前者冷媒管和冷凝水管接头位于右侧(面朝出风口方向),CL (Left)冷媒管和冷凝水管接头位于左侧(面朝出风口方向)
参考网站:
http://www.toshiba-airconditioning.com.cn/dongzhi/product/list?category_id=5febfcafc88945032c2ce2d8