日立中央空调吧 关注:6,332贴子:43,267
  • 4回复贴,共1

海立多联机老用户说说使用感受,跟大家交流一下

只看楼主收藏回复

2017年第一套房子装修的时候,觉得中央空调美观、高大上,跟风选择了中央空调,定的是海信日立ex pro系列一拖三,125外机,当时南京的售价是2.5万,包安装。这个价格在南京比较普遍,跟部分地区比还是比较优惠的。从选购、安装,到最后出风口的安装,以及对日立工作人员的服务都挺满意,有大品牌的风范,就是使用过程中有些小问题,想在这里说说,看看我的是个案还是普遍现象。因为上套房子已经卖掉,马上新房子要拿房,在纠结要不要继续装中央空调。


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2021-09-21 21:43回复
    第一,控制面板滴滴声,后来看贴吧里也有人说,看来是普遍现象。因为我平时长时间不用的时候是把内外机电源切断的,而且开内机的时候噪音较大,几乎听不到滴滴声,所以就没太在意这个事。


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2021-09-21 21:50
    回复
      第二,内机噪音。我是一拖三,晚上就主卧开,风速的档位没记错是四档,只有在开最大档或者次最大档的时候,才能感觉到制冷制热效果不错,风速一旦调低,效果就很差,所以只能忍着内机噪音、开大挡风速,才能明显感觉到到空调制冷或者制热。半夜偶尔被热醒,醒来内机好像是不工作了,只有开机重启,才能唤醒空调重新正常工作。不止一次发生过这种情况,变频空调为什么也会有这种情况,很是费解。


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2021-09-21 21:56
      回复
        客厅内机也是这种情况,只有在开大风速的时候,才能感觉到效果明显,但是这样内机噪音就会很大。冬天制热不均,热风吹到的地方是暖和的,其它地方还是冷飕飕,这个可能跟开机时间有关系,开久一点整体还行,但是需要开很久,普通柜机效果来的就很快。


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2021-09-21 21:59
        回复
          第三,外机大喘气。外机经常“呼”的一声大喘气,然后机器就停止工作,过一会儿又会重新启动。变频机不应该是达到制冷温度后低频运转吗?怎么会彻底停止工作。而且大喘气的声音很大,那种声音给人感觉极不正常。当然这可能是我家的个案,所以说出来跟大家交流一下。马上要装新房,新房虽然是精装交付,但是不带中央空调,现在正在纠结是用柜机+挂机的组合,还是对吊顶进行改造,装中央空调。中央空调确实美观而且省空间,但是我个人又特别注重空调的冷热效果,像上一次使用中央空调的经历我是非常不满意的。我家亲戚用的海尔一拖一风管机我感觉都比我之前的客厅内机效果好,真的太让人费解了。


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2021-09-21 22:06
          回复