上海市屋顶光伏荷载检测鉴定单位
联系电话:13828755330杨经理
办理屋顶光伏荷载力安全检测鉴定报告有资质单位,拥有现代化检测仪器设备500多台套。为适应市场的需求,提高公司服务质量,现正开发和完善检测、检验办公自动化管理系统,建立开放式的客户试验委托和查询系统,实现客户直接网上检测、试验的委托和检测、试验结果的查询,也为、业主和工程主管部门监督检查、了解工程质量情况提供简便快捷的手段,进一步扩大和提升了公司向社会提供服务的。
 方案一:网架结构,划分为4个倾斜放置和1个平放的平板部分,为方便坡屋面相交处的单元构造,网架采用三角锥为基本单元,厚度为2m,支座设在网架下弦节点,通过不动铰坐落在周围混凝土框架梁柱顶。网架结构用钢量省、空间刚度大、整体性好、抗震能力强,但用于本工程也有缺点:1)网架的厚度占用建筑高度,而且网架杆件较密,多而乱,建筑师认为室内观感不佳;2)由于网架起坡成拱形,支座有较大的外推力,这对于下面支承的混凝土框架结构设计不利;3)网架节点构造复杂,特别是坡面相交处,施工不便。
  方案二:刚架结构,在长跨方向中部布置4榀折线型门式刚架,跨度24m,梁线与屋面折线平行,刚架支承在混凝土框架梁柱顶,垂直于刚架方向及坡屋面相交处布置次梁。为保证刚架的稳定性及增强屋盖刚度,需在屋面设置水平支撑体系。刚架及次梁采用H型钢,水平支撑采用圆钢管。刚架结构力学模型清晰,计算简单,但由于屋面跨度较大且荷载重,刚架截面较大,经济性差。且折线型门式刚架在竖向荷载作用下同样存在对支座的水平推力,给支承的混凝土结构设计带来难题。 方案三:双向正交钢桁架结构。根据建筑坡屋面形态,通过调整柱网布置,两正交方向各设2榀主桁架,桁架的弦杆和建筑坡屋面保持平行。X向主桁架跨度为26.3m,Y向主桁架跨度为24m。4榀主桁架两两正交,交汇节点采用刚性连接,形成相互支撑的稳定体系,每榀主桁架两端支座设置在外围框架柱顶上,与柱顶铰接。主桁架中部高度为3.125m,两端部高度随坡屋面变化,按1:2坡度由3.125m逐渐减为零。屋面四角设置三角桁架,与X向主桁架连接,高度由3.125m逐渐减为零。X向及Y向的主桁架间及角桁架间设置次桁架,间距为主桁架的节尺寸,高度由1.125m~3.125m不等。次桁架、角桁架与主桁架之间的连接均采用铰接。在外围混凝土框架柱顶上部设置一圈H型钢梁及水平斜支撑。次桁架不仅能将屋面荷载传递给主桁架,同时起到竖向支撑的作用,增强屋盖的刚度和整体性。此方案既能满足建筑屋面形态的要求,视觉上也较简洁,同时结构受力合理,不存在支座推力问题,利于下部支承混凝土结构设计,用钢量相对较省,因此作为终结构实施方案。