范围的场合里发生了漏电或短路,去找这漏电点儿或短路点儿,尤如大海涝针,若又撞碰上是大粗干线的配电线路,可就难死了 愁死了。剪断粗电线 拆开分支接线头?#故障点#

只看楼主收藏回复

视频来自:百度贴吧


IP属地:河南1楼2021-12-31 10:50回复
    短路故障 漏电故障点 全查找 ,
    一个旷世难题 的解
    一个困扰多年的难题,解决了。电工,最怕的难题之一 之二:是大范围的场合里发生了漏电或短路,去找这漏电点儿或短路点儿,尤如大海涝针,若又撞碰上是大粗干线的配电线路,可就难死了 愁死了。剪断粗电线 拆开粗电线与粗分支路电线的分接头,都是很费时费力耗料的活儿。剪断的过一会儿又得接上接通 包扎绝缘线皮,分枝拆开测量后也还得接上包扎绝缘——繁琐 。操心 费力 不落好儿(原本光滑滑溜的电线 变得 疙里疙瘩),得不到雇主 厂方 官方 用户的满意。
    盼望着——有好方法的出现,有妙招儿——解“千愁”。
    三十多年的奋斗,不懈努力,妙招儿——终于〖弄出来了。
    要点儿:就那二页的文章。
    《一个旷世难题的解(电工类)》〗
    ……,
    对于纵横百余米,轮廓万米(平方米)的场合范围内的配电线路上的漏电&短路的查找,——进行无损伤快速寻找,——教科书上未标明“什么好方法”。
    ……,
    一整楼层的“漏电保护空开”、或“总空开”送不上电】的法宝。(文章标题)
    具体地,
    ①送上电用“将暂时将漏电保护空开改为普通空开”——之法。或在原漏电保护空开(亦或空开)之下的下火儿线柱上串入一负荷——之法。
    ②测电流分布,用钳形表作无损检测电流,绘图作记录人工分析找出电流变化处。这个变化处——即为漏电处所。或 短路处(短路分支处)。
    注: 二个钳表同时测,火零线电流均衡状态的变化处即为漏电处。
    。。。。
    强行送电,原“故障线路火加零”全部当作新零线的主体部分来使用(故障零线、电阻稍大一点儿的零线使用 运行)。强行送电得有 技巧和手段,这也是本文要公布的秘密之一:将原来空开的火线下火拆下,这个拆下的下火 火儿线与新装的一个插座导线的一根相连包扎绝缘,拆下了下火 火儿线的空开的这个接线端子与那个插座的另一根导线相连拧紧固。插座上准备插拨一个用电负荷(比如一个20W的电烙铁,亦或200瓦的电烙铁,也或灯泡等等),这样就可以强行送电了,保证能送上,且保证不会掉闸。(这是检测故障的步骤的组成部分,还未完结呢。)
    电是强行送上了,闸也不掉了。会有什么效果呢?能起到什么作用达到什么目的? 目的 找出故障精确地找出故障!——这个方法能快速地找到故障点儿——超厘米级可达“mm级”
    【比 背斗 还先进唻!】。
    这时此时此刻我不禁想起了一本棋谱的书名《自出洞来无敌手》,该法的出笼近二年内或几年内也难逢敌手。旦愿这样,同时也希望有超越它之法儿。
    几十米长的干线 众多的分支(分支路开关的上火儿部分),怎么下手抓住这个隐藏的特务(短路故障点儿)呢?——这又是一个关键所在,是本文要公布的第二个秘密:使用钳形表钳型电流表测量电流,从电流分布的变化处捉拿短路点儿。
    (这里可能牵扯到“一阶导数的理论”,升维后返回“以降维打击”)。这有点 过于“拔高啦”

    重要的地方要重复,甚至要说三遍:电流分布的变化处,
    【电流分布的变化处】!。
    这个变化处,即为短路故障点或短路分支处!
    一个楼层面积200多平米,干线长几十米,难查的部分是 从几十米到一两米这一关,一两米到厘米再到毫米都太容易啦。
    用电流分布变化处去捉拿短路点正是这一工作方法的关键所在。能够将几十米的范围缩减到二米干线(或一条支路线)以内,相当于『哥德巴赫猜想陈景润完成了1+2的缩范之功』,离逼近1+1的成功已咫尺之遥,可惜陈景润未完成就走了。不过,将几十米干线缩小到二米干线(或一支路线)的范围之内以后,几乎所有来想修查这故障的电工都不会觉得余下的工作难做了,都不会再泛难了(都会 会心地笑了——胜利在望胜利就在眼前曙光在前头),有美酒又不受规定约束的自由人电工都可以先喝上……——一点点儿。有规定的可别喝,忍着再忍着不会忍多大一会儿就可喝了,因为马上就可以排除此故障 完工了。马上 马上,很快很快……。
    电流分布变化是什么?是什么意思? 数学学得好的不必看。这都是多余的啰嗦。但我考虑着读者的层次不一,还是得啰啰嗦嗦:电流在短路点 之前之后是不一样的,在短路点之前(近于电源的——叫前边)有电流,短路点之后 无电流。找到了“有电流变为无电流”的处所——不就找到短路点了么?不就找到“有短路的分支路”了么?!。
    再往下边,我说老电工高级工电工高级工以上电工不必看了,真的不必看了。可以打道回俯了。往下的你已经很会很懂了的,你会觉得犹如嚼腊,索然无味没有新意;走吧走吧别看别看省得烦心。
    以下为中级工初级工数学不好的电工预备,粗糙的电工预备。(优选法是华罗庚生前推广的工作方法,拿来一用。在此 先致 谢意。)
    测电流用“1/2法”,用优选法(0.618法)亦或还有“拉格朗日中值定理”,都可在这应用——目的是尽快找到电流变化处,由有变无 或 由无变有处所:一个楼层20室,一排从A1~到A10,又一排兑门从A11~到A20室,测量A


    IP属地:河南来自Android客户端2楼2021-12-31 15:48
    回复

      ——目的是尽快找到电流变化处,由有变无 或 由无变有处所:一个楼层20室,一排从A1~到A10,又一排兑门从A11~到A20室,测量A1到A10这一排,——从A5到A6之间的干线处测电流(注A1为前端为近于电源处),若这儿有电流,就判断【故障在A6以后在A10之前】,就再在A6到A10之间选“1/2点”:选A7到A8之间测电流若无电流,则进一步判断为【故障点儿在A6到A7之间的二室之中及外边干线段儿】,继续测,在A6~A7之间的点测电流,若为〖无电流〗,那么就【判断故障点儿就在A6室内上火处、及A6墙室外干线处(因为在A6室处“电流由『有』变为『无』啦”)】。
      找到了在【A6室内有短路故障,余下的工作 ——几乎谁都会干了!】不必多言啦!。
      故障范围缩减为2m以内,就不必再用仪表测量,拉出揭开抽出直接用眼睛观察比什么都强都好都快!。要么直接换线,查修这类故障 又有【谁在乎这2m长的电线呢!】 换了它。
      换 掉 它。
      ……,
      Trick: "forcibly power on"; "detect the" change of current distribution "of the" tree "trunk line.
      Is is the magic weapon to deal with the "leakage protection empty open" or "total empty open" of a whole floor. (article title)
      Specifically
      The main contents of this paper are as follows: (1) the method of "temporarily changing the empty opening of leakage protection into ordinary empty opening" for power supply.
      Or in the original leakage protection empty open (also or empty open) under the lower fire wire column into a series of load-the method.
      (2) to measure the current distribution, use the clamp meter for non-destructive testing of the current, draw for recording and manual analysis to find out the change of the current.
      This place of change-- that is, the leakage place (leakage branch).
      Or short circuit (short circuit branch).
      。。。。。


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2021-12-31 15:50
      回复