全选100安的接触器可以不?我看网上说要大于37*2*1.5安的,实在不想花钱买了,有100安的现成的


IP属地:河北来自Android客户端1楼2022-01-28 19:38回复
    可以


    IP属地:印尼来自Android客户端2楼2022-01-28 20:32
    收起回复
      应该够用了,星接触器还能选小点


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2022-01-28 20:53
      收起回复
        100直接起动都够了,别说星三角了


        IP属地:江苏来自iPhone客户端4楼2022-01-29 07:37
        回复
          我看网页上说什么得37*2*1.5,现在一个110安的交流接触器得好几百,三个就得小一千,实在揪心啊


          IP属地:河北来自Android客户端5楼2022-01-29 08:20
          回复
            杀鸡用牛刀


            IP属地:江苏来自iPhone客户端6楼2022-01-29 10:08
            回复
              65的都够,看你怎么接了。


              IP属地:河北7楼2022-01-29 10:32
              收起回复
                算是完成了吧,还没正式试机,下面的线换方案了,只能将就着用了,都是钱呐,省点是点


                IP属地:河北来自Android客户端8楼2022-01-29 14:17
                回复
                  可以


                  IP属地:山东来自Android客户端9楼2022-01-29 15:12
                  收起回复
                    两个65一个50


                    IP属地:山东来自Android客户端10楼2022-01-29 15:13
                    收起回复
                      啊?选接触器不是看额定吗?谁还看启动啊。。。


                      IP属地:江苏来自Android客户端11楼2022-01-29 15:45
                      收起回复
                        你这是只管结果,不管过程,这工艺不行啊


                        IP属地:广东来自Android客户端12楼2022-01-29 16:45
                        收起回复
                          45KW重载星三起动我才用2个100A的1个63A的,观察使用情况一年换一次


                          IP属地:河南来自Android客户端13楼2022-01-29 17:07
                          收起回复
                            6510的就能用,9510的绰绰有余


                            IP属地:江苏来自Android客户端14楼2022-01-29 17:08
                            收起回复
                              这个线接的真有水平


                              IP属地:山东来自Android客户端15楼2022-01-29 19:39
                              收起回复