电工吧 关注:537,721贴子:8,053,241
  • 7回复贴,共1

请教师傅们一个问题

只看楼主收藏回复

店里是一个总空开,刚过装修好,走的线是2.5平方铜线
需要装空调两台1.5匹的 每台空调制热功率大约2000W(包含电辅热)
单独一组线给2个空调一起用制热有点太勉强
请问一个空开里走两组2.5线 分别给两个空调用,这样能行吗


IP属地:湖北1楼2022-02-16 22:02回复
    可以,配D25空开。


    IP属地:北京来自Android客户端2楼2022-02-16 22:07
    收起回复
      不可以。你的意思是空开下面两组线,一组带一路,但问题是你空开的进线是2.5的,你这么接是准备顾头不顾腚了吗,你怕下面烧,就不怕上面烧吗?


      IP属地:黑龙江来自Android客户端3楼2022-02-17 10:13
      回复
        进线2.5平方,保守点大概就过25A左右的电流吧,主要跟你线的质量,还有散热有关系,查表说2.5平方过32A,具体的你把2个空调都开起来过一会儿测下电流,摸下电线发热情况,4000W 220V电压总电流18A左右,理论算没问题,实际你再测下,看下两个空调开起来,电线发热情况,还有开关的发热情况。


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2022-02-17 13:50
        回复
          同时开肯定不够


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2022-02-17 16:51
          回复