住建吧 关注:71贴子:1,534
  • 0回复贴,共1

开封市屋面安装太阳能光伏荷载检测服务

只看楼主收藏回复

开封市屋面安装太阳能光伏荷载检测服务
现场对26栋受检房屋的建筑、结构布置进行了调查,结果表明,所有房屋的主要承重构件的布置以及建筑布局等与设计图纸基本相符。现场用钢卷尺和手持式激光测距仪对房屋的轴线尺寸进行了抽样测量,检测结果如表6.1所示。由检测结果可以看出,房屋抽样检测位置处的轴线尺寸与原设计要求基本一致。
承载力验算
业主拟在该产业园内A区9栋单层门式刚架轻型房屋钢结构厂房、B区7栋单层门式刚架轻型房屋钢结构厂房、C区2栋四层钢筋混凝土框架结构厂房和D区8栋双层门式刚架轻型房屋钢结构厂房屋顶增设分布式光伏发电站,增加活载不大于0.35 kN/m2。
1 单层门式刚架轻型房屋钢结构厂房承载力验算
1.1 计算参数
本次采用中国建筑科学研究院结构计算程序PKPM(V2.2版)系列软件STS门式刚架模块对单榀门式刚架进行验算分析,STS工具箱模块对檩条、吊车梁等构件进行承载力验算。经现场检测,A区、B区单层门式刚架轻型房屋钢结构厂房屋面做法为:(1)0.5mm厚单层彩钢板;(2)50mm厚岩棉+铝箔+钢丝网;(3)镀锌冷弯薄壁C型钢檩条。
(1)验算荷载取值
恒载:0.3 kN/ m2
活载:0.5 kN/m2 + 0.35 kN/m2 = 0.85 kN/m2(验算檩条)
0.4 kN/m2 + 0.35 kN/ m2 = 0.75 kN/m2(验算刚架)
基本风压:0.55 kN/ m2,地面粗糙度为B类
基本雪压:0.4 kN/ m2
联系电话:135-9046-1208银

(2)地震信息
抗震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组为*三组,场地类别为IV类。
(3)材料强度
钢柱(含刚架柱和抗风柱)、主钢梁及相应的加劲肋、端板均采用Q345B级钢材,吊车梁及其余构件均采用Q235B级钢材。
1.2 门式刚架承载力验算
A01、A02、A09、B01、B02、B05为无吊车的单层门式刚架轻型房屋钢结构厂房,端区、中间区单榀门式刚架分别为GJ1、GJ2,计算模型见图11.1。A03~A08、B03、B04、B06、B07为有吊车的单层门式刚架轻型房屋钢结构厂房,端区、中间区单榀门式刚架分别为GJ3、GJ4。
验算结果表明,A03~A08、B03、B04、B06、B07厂房屋顶增设分布式光伏发电站后,钢柱GZ5、GZ6作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值、平面内稳定应力比、平面外稳定应力比均小于1,满足承载力计算要求。抗风柱KFZ3、KFZ4作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值、平面内稳定应力比均小于1,满足承载力计算要求;平面外稳定应力比大于1,不满足承载力计算要求。钢梁GL3作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值、平面内稳定应力比、平面外稳定应力比均小于1,满足承载力计算要求。GZ7、GZ8作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值、平面内稳定应力比、平面外稳定应力比均大于1,不满足承载力计算要求;钢梁GL4作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值、平面内稳定应力比、平面外稳定应力比均大于1,不满足承载力计算要求。抗风柱KFZ3、KFZ4平面外稳定对应长细比均大于180,不满足规范要求。除此以外,其余构件长细比均满足规范要求。
联系电话:135-9046-1208银


IP属地:广东1楼2022-03-16 17:50回复