电工吧 关注:537,870贴子:8,055,241
  • 16回复贴,共1

家里面装修,关于电线载流量计算!

只看楼主收藏回复

1.5平方用16A空开
2.5用的25A空开
4平方用32A
6平方用的40A
完美吗?我用的辐照交联电线,载流量是比PVC绝缘的要高,这样配置没问题吧?
请大神们指教


IP属地:贵州来自手机贴吧1楼2022-04-28 21:19回复
    2.5的线最大配20的开关 1.5的线配10的开关


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2022-04-29 00:45
    收起回复
      找厂家或者查型号找到这种表格,线与线不一样。


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2022-04-29 00:50
      收起回复
        不完美,线都烧掉了,空开都不跳


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2022-04-29 01:30
        收起回复
          整体都小一个型号应该最合理哦 要考虑暗敷穿pvc管哦 特殊电缆也可以其实 只不过电流大发热老化年头久了就难搞了


          IP属地:吉林来自Android客户端5楼2022-04-29 01:30
          收起回复
            交联线工作温度可以更高。
            没毛病。基本合理。安全起见可以提高标准


            IP属地:河南来自Android客户端6楼2022-04-29 05:55
            收起回复
              空开大


              IP属地:北京来自Android客户端7楼2022-04-29 07:20
              收起回复
                查了国内国外标准的哦


                IP属地:贵州来自手机贴吧14楼2022-04-29 07:46
                回复