电工吧 关注:538,770贴子:8,068,607
  • 3回复贴,共1

这什么意思?

只看楼主收藏回复

我咋看不懂这个图?



IP属地:河北来自Android客户端1楼2022-06-11 23:05回复
    是这么个情况,这个推头主控一直说有双限位,然后我去现场查看,推头是在退限位的位置,退限位接近开关也亮灯,然后查看控制箱k9,也亮灯。进限位接近开关不亮灯,k10也没亮灯,量电压,0v,常开点也不通,然后查看plc继电器,退限位正常,进限位150v,有时130v,都能听见那个继电器一直嗡嗡响,这肯定是感应电,不知道220v继电器多少伏吸合,反正160多伏的时候,量常开点就通了,这怎么解决啊。


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2022-06-11 23:35
    回复
      并联两三个KA,再接点串联。


      IP属地:福建来自Android客户端3楼2022-06-11 23:53
      收起回复