电工吧 关注:538,763贴子:8,069,573

在线问急急急

只看楼主收藏回复

今天接线发现个问题,三相电进线是铝线,回路是铜线,过电表后没有零排,就如图一那样做了个开关,接零线,我找来对接电工后,电工说这样是正常工艺,我觉得有问题,还吵了几句,电工还说有证,还是审过的老电工,贴吧里有没知道这是不是正常工艺



IP属地:陕西来自Android客户端1楼2022-07-09 10:42回复
    不知道你想问啥问题,进线是铝线很正常


    IP属地:河南来自Android客户端2楼2022-07-09 10:46
    回复
      我想问,三相电零线单独做开关是不是正常工艺


      IP属地:陕西来自Android客户端3楼2022-07-09 10:48
      收起回复
        零线严禁单独过开关!!!!!!


        IP属地:河南来自Android客户端4楼2022-07-09 10:57
        回复
          零线严禁单独安装开关


          IP属地:河北来自Android客户端5楼2022-07-09 11:11
          回复
            疯了。


            IP属地:山东来自Android客户端6楼2022-07-09 11:11
            回复
              直接接都更好


              IP属地:广东来自Android客户端7楼2022-07-09 11:37
              回复
                断零有几个电器烧几个


                IP属地:江苏来自Android客户端8楼2022-07-09 11:39
                收起回复
                  买个端子排换上,要不然,你家220V的东西得全换新的


                  IP属地:山西来自Android客户端9楼2022-07-09 11:44
                  回复


                    IP属地:山西来自Android客户端10楼2022-07-09 11:46
                    回复
                      零线可以和火线一起过同一个断路器,但绝对不能单独过。


                      IP属地:湖南来自Android客户端11楼2022-07-09 12:26
                      收起回复
                        感谢贴吧朋友,宝鸡岐山步行街,做电十几年也头回碰到这么个牛人,最后没办法自己加了个铜铝转换管


                        IP属地:陕西来自Android客户端14楼2022-07-09 14:10
                        回复
                          有证只是说有干活的资格,不能说干的活就是合格的。是无知还是明知故犯?


                          IP属地:湖北来自Android客户端15楼2022-07-09 14:34
                          回复
                            零线绝不允许有单独断开可能。否则轻是220伏断零了电器无法正常工作,重则由于断零了,电器的工作电压由220伏变为380度,所有电器全部烧毁,甚至会引起人员伤亡。


                            IP属地:广西来自Android客户端16楼2022-07-09 14:41
                            回复
                              问题是,你的零线从出线端通上去在分支给其他空开的这工艺属实看不懂,三相电全是2p空开,正常不是一零一火过空开的吗?


                              IP属地:广西来自Android客户端17楼2022-07-09 14:44
                              收起回复