求助帖,东芝中央空调室内机开1档风,一会风量变大一会变小。

只看楼主收藏回复


先上配置, 今年入住的,空调买的比较早,实际使用是今年5月份,使用就发现个问题,卧室内机开1档风,然后风量忽大忽小 一开始1挡风 吹大概20-30分后,突然就变大 大概4-5分钟,然后就循环。
如果把客厅的那台机器开了以后,卧室1档风就不会变大,此时把客厅关了,卧室空调就开始风量变大,变小循环。
今天师傅上门测试了1个小时也是这样,然后他就帮我把卧室一个面板 按住模式+下 键进入了设置 改成了 11 005
客厅改了11 011 问了师傅是什么问题,师傅也是模棱两可 说没设置内机的匹数,然后我又问 其他3台是不是也要设置,师傅说不用。 所以想求教吧内大神, 师傅这么设置什么意思,空调是什么问题。
这是卧室内机面板

这是客厅空调内机面板最后设置



IP属地:广东1楼2022-07-23 13:55回复
    这个是一拖五配置图~
    1


    IP属地:广东2楼2022-07-23 14:00
    回复
      @无锡东芝空调 求大佬讲解一下 这么设置原理是啥


      IP属地:广东3楼2022-07-23 22:39
      收起回复
        我也遇到同样的情况,风大时好像吹出来的风更冷,估计是制冷时风量增大,达到设定温度时风量变小,过一段时间温度升上去了机器制冷、风量增大。不知道能不能通过设置达到风量恒定(噪音越小越好)的效果。


        IP属地:江苏4楼2022-07-24 12:47
        收起回复
          0601出来的比较早,是典型的日机,用料很足,不过它主要考虑的是大同开率的情况,家装常见的低频工况下,晚上单开卧室空调,可能会出现压缩机停机再启动(最小制冷量大于房间所需要的制冷量,压缩机会停机再启动)。
          这两年出的0607、0608、0604低频都要更好一些