建筑植筋技术是一种简单有效的混凝土结构连接锚固技术,可植入普通钢筋或螺栓式锚杆,广泛应用于既有建筑加固改造工程中。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=7bdcc8b8134e9258a63486e6ac80d1d1/b694a60e7bec54e7442e3ac2fc389b504dc26a53.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_00d360b7d639c62e77c2cd2f40cf1abc)
01、植筋工程的标准施工工序
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=4200ac4d8811728b302d8c2af8fdc3b3/5cb857540923dd54c54e84b49409b3de9d82485c.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_09540eb93a06c5a89c74496ae4a23014)
02、影响植筋效果的六大因素
植筋加固技术是用于新老建筑物联结、建筑物抗震加固、设备基础锚固以及砖混建筑结构补强的重要方法之一。
影响植筋效果的六大因素是:施工环境要求、施工温度、混凝土基材质量、钢筋质量、植筋胶性能、植筋深度。
一、施工环境要求《建筑结构加固验收规范》(GB-50550 2010)植筋过程应该满足的环境要求:1.基材表面温度应符合胶粘剂使用说明书要求;若未标明温度要求,应按不低于15摄氏度进行控制;2.基材孔内表层含水率应符合胶粘剂产品使用说明书的规定;3.严禁在大风、雨雪天气进行露天作业。
注:当基材孔内表层含水率无法降低至胶粘剂使用说明书的要求时,应改用高潮湿面适用的胶粘剂。
二、施工温度规范规定,采用植筋锚固的混凝土结构,其长期使用温度不应高于60℃。焊接钢筋时其产生的高温环境通常会对植筋胶十分不利,影响锚固效果,在《建筑结构加固验收规范》(GB-50550 2010)中也明确表示植筋焊接应在注胶前进行。若个别钢筋确需后焊时,除应采取断续施焊的降温措施外,尚应要求施焊部位距注胶孔顶面的距离不应小于15d,且不应小于200mm;同时必须用冰水浸渍的多层湿巾包裹植筋外露的根部。所以,有效控制高温焊接对植筋的影响具有非常重要的现实意义。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=ea3b8dbc0ac2d562f208d0e5d71090f3/a281d85c10385343a8f1a4fdd613b07ecb80885f.jpg?tbpicau=2024-07-03-05_ba68243d07ef51c02cd85a628ace9a54)
三、混凝土基材质量《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)规定,采用植筋技术,包括种植全螺纹螺杆技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:1.当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;2.当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。
采用植筋和种植全螺纹螺杆锚固时,其锚固部位的原构件混凝土不得有局部缺陷。若有局部缺陷,应先进行补强或加固处理后再植筋。
四、钢筋质量植筋技术中的钢筋一般选用I级或者Ⅱ级钢筋,其强度应符合现行《普通碳素结构钢技术条件》(GB/T-700)的规定。
五、植筋胶性能植筋胶的性能是植筋技术的关键之一。对设计使用年限为50年的植筋胶,应通过耐湿热老化和耐长期应力作用能力测试。《混凝土结构工程用锚固胶》(GB/T 37127-2018)将锚固胶分为改性环氧树脂类、改性乙烯基脂类、不饱和聚酯类锚固胶三类,前面两类适用于承重结构的锚固,第三类适用于非承重结构的锚固
