浅谈楼宇智能化控制底层设备通讯方式

只看楼主收藏回复

闲来无事,浅谈下智能化系统底层设备通讯方式
常规智能化系统:楼宇自控、能源管理、智能照明等。系统架构基本都是一样的。
管理层:服务器;工作站
控制层:控制器(DDC);采集器(网关)等
现场层:传感器;执行器;水表;电表等
此贴探讨下控制层到管理层的通讯方式。以相对最复杂的楼宇自控为例
常规的通讯方式分为两种:1、RS485总线方式(1200米);2、网络架构(100米)这两种通讯方式都有一个相同的问题,就是需要在建筑初期就设定好布线方式。不管是RVVSP2*1.0还是CAT6,都是需要单独敷设线缆进行通讯。所以在后期发生变化时,需要补充敷设通讯线缆,此时就会暴露一个麻烦的问题,没有管线路由,就要面临开墙剔槽,破坏装修等问题。那么,当面临这种后期增加或者改动的情况下,有没有既不用敷设线缆,又能实现有线通讯的方法呢?
其实是有的,无论变化有多大,设备都是需要供电的,如果可以利用电源线缆通讯,就可以解决一切通讯问题。故就引申出了第三种通讯方式:3、电力载波通讯方式。
以变配电为单位,每个变压器的供电网作为一个通讯网。通讯协议为PLC载波通讯,通过网关将PLC载波协议转换成MQTT或BACneti协议连接到交换机,通过交换机局域网与服务器进行通讯组网。这个方式好处在于大大节约了施工成本,不用考虑通讯的故障问题。后期调试时候也会快很多。故障率低
目前电力载波通讯芯片已知生产商国内只有两家,一是华为海思,二是青岛东软。