麻烦吧主帮忙看一下

只看楼主收藏回复

吧主好,请问这样的支架安装空调强度足够了么?伸出去了心里还是有点没底啊,下面和后面都是打膨胀螺丝固定在墙上的


IP属地:湖北来自iPhone客户端1楼2022-10-17 22:55回复
    十号槽钢焊的架子


    IP属地:湖北来自iPhone客户端2楼2022-10-17 22:55
    回复
      可以,顶部要固定,用扁铁或者其他材料,拉一根固定到墙上。


      IP属地:四川来自iPhone客户端3楼2022-10-18 07:10
      收起回复
        一定要拉住!


        IP属地:四川来自iPhone客户端4楼2022-10-18 07:14
        收起回复
          这没问题的


          IP属地:湖北来自Android客户端5楼2022-10-18 10:17
          回复