一次系统与二次系统(空气能空调地暖)

只看楼主收藏回复

两联供一次系统和二次系统的缓冲水箱有什么不同?
一次系统的缓冲水箱安装在回水主管上,使末端的回水进入水箱后能与水箱内的水充分混合之后再回主机,达到缓冲效果,水箱尽量选择直径大、低矮型的比较好,而且是非对称的两个开口的,缓冲效果会更好。二次系统的供水和回水都需接到水箱上,所以水箱一般至少4个开口,供回水是有温差的,需选择细高的水箱,在供水和回水之间拉开适当的距离,使其温度互不影响。
二次系统实装案例一次系统实装案例
二次系统中,末端侧的空调和地暖共用一个循环泵还是分别使用一个泵?
从节能和使用上来考虑,最好用两个泵,空调和地暖分开使用。
地暖管由于是光滑管道,只有沿程阻力,相对很小,0.5米不到,基本上可以忽略;风机盘管内部阻力一般在3~4米。
风机盘管的进回水温差一般5度,而地暖管的进回水温差一般按10度计算。
地暖泵的额定流量只要风盘的一半就行,并且额定扬程也小一半左右。
所以选择两个泵更合理,但安装和控制会稍微复杂些。如果使用一个泵,最好在主干管上安装压差旁通阀,减少大流速对地暖管的磨损,增加系统的安全性和可靠性。#空气能热泵##中央空调##地暖#