电工吧 关注:538,762贴子:8,068,555
  • 21回复贴,共1

防爆间锅炉房

只看楼主收藏回复

请教各位师傅锅炉房,防爆55千瓦电机,距离80米用的70电缆国标!是不是大了,


来自Android客户端1楼2023-03-22 00:00回复
    电机铭牌不带工作电流,70平方肯定大了


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2023-03-22 00:21
    回复
      35平方就行了


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2023-03-22 07:54
      回复
        一般来说70平方铜线肯定是大了,
        环境因素很重要,选择时会考虑比正常大一些


        IP属地:浙江来自iPhone客户端4楼2023-03-22 08:40
        回复
          确实大了,35都行


          IP属地:黑龙江来自Android客户端5楼2023-03-22 08:53
          回复
            七十平方国标铜芯电缆是有点大了。35—50平方就可以了。


            IP属地:江苏来自Android客户端6楼2023-03-22 09:30
            收起回复
              55千瓦电机,距离80米。用3x50+1x25就行。


              IP属地:辽宁7楼2023-03-22 11:19
              回复
                50够了


                IP属地:印尼来自Android客户端8楼2023-03-22 11:41
                回复
                  大肯定是大了。不过大一点没事,别小就好。


                  IP属地:浙江来自Android客户端9楼2023-03-22 11:55
                  回复
                    电缆穿在防爆管里面,散热不良,要加大。
                    锅炉房本身温度也很高,电缆散热困难,也需要加大。
                    大两级或者更多是正常的。


                    IP属地:四川10楼2023-03-22 14:53
                    回复
                      70不大。平方大,余量大。重量大。


                      IP属地:山东来自Android客户端11楼2023-03-22 18:24
                      回复
                        电机一年能运行多久,它大小是根据这根线能的基础上节能减排现在已经不是以前了能通电就行!电阻差一欧就是通电就浪费一百瓦,


                        IP属地:安徽来自Android客户端12楼2023-03-22 20:46
                        收起回复
                          太大不好接线


                          IP属地:广东来自Android客户端13楼2023-03-23 03:31
                          回复
                            大比小好。


                            IP属地:湖北来自Android客户端15楼2023-03-23 18:29
                            回复
                              套管子里不散热,可能出于环境温度和安全考虑加粗了,有钱的情况下粗点余量大点总是好的


                              IP属地:江苏来自iPhone客户端16楼2023-03-24 07:32
                              回复