请问下三相电和单相这样算对吗

只看楼主收藏回复

单相电需求100千瓦,用3P开关的话每相33.3千瓦,单相电流1千瓦4.5个电流,也就是150个电流,总空开用160的空开,电缆用50方电缆,按照公式十下五百上啊2,二五三五四三届来算,50的按照3个电流计算


IP属地:浙江来自Android客户端1楼2023-04-23 14:04回复
    是不是电机是100千瓦?还是灯泡照明之类的100千瓦?如果电机是100千瓦,3P空开至少要180A,线至少50平方以上,但是这种大电机是不能用单相电的


    IP属地:福建来自Android客户端2楼2023-04-23 15:02
    收起回复
      试着理解一下楼主的意思,单相负载大约100kW,供电方式为三相供电,三相平衡的话,每相约33kW,实际上不可能平衡,假设ABC三相分配为30、35、35kW,电流=Pmax(A B C)/1.732*380*0.85*0.85
      =35*1000/1.732*380*0.85*0.85
      =73.6A
      电缆用4*25+16或者4*35+16


      IP属地:江苏来自iPhone客户端4楼2023-04-23 19:34
      收起回复
        电缆用4×70+1×35的 开关225A塑壳式断路器


        IP属地:广东来自Android客户端5楼2023-04-23 20:24
        回复
          电缆粗点没问题,反正不是你花钱,心里🈶底。


          IP属地:黑龙江来自Android客户端6楼2023-04-24 06:22
          回复
            能大不能小,毕竟长时间运行。原谅我不会计算


            IP属地:浙江来自Android客户端7楼2023-04-24 07:51
            回复
              你这个计算方法是对的。
              单相电流也差不多150左右。
              不过选择电缆,还要看你电缆是怎么铺的,还有距离,以及环境温度等。
              总体来说,50平方铜线基本够用。因为网吧电脑一般不可能都满载。
              至于空开,可以选购180A的。网上可以买到这个规格的。希望可以帮助到你。


              IP属地:上海来自Android客户端8楼2023-04-24 10:00
              收起回复
                100/1.732/0.38/0.85=178.7A这个是全功率的,实际还要打利用系数,用160A总开问题不大,设备又不是全功率运行,保守就用180A/200A总开咯


                IP属地:广东来自iPhone客户端9楼2023-04-24 12:11
                回复
                  谢谢指导,但是他们都是单相电脑,照明之类的,功率因数可以不考虑吗


                  IP属地:浙江来自Android客户端10楼2023-04-25 10:32
                  回复
                    不是说了吗70平方


                    IP属地:江苏来自Android客户端11楼2023-04-25 13:57
                    回复