单相电需求100千瓦,用3P开关的话每相33.3千瓦,单相电流1千瓦4.5个电流,也就是150个电流,总空开用160的空开,电缆用50方电缆,按照公式十下五百上啊2,二五三五四三届来算,50的按照3个电流计算


IP属地:浙江来自Android客户端1楼2023-04-23 14:10回复
    我怎么感觉我看不懂,看来还是道行太浅了。


    IP属地:贵州来自Android客户端2楼2023-04-23 15:57
    收起回复
      单相需求100KW,主开关要三相就是三相就是3x100 300KW 300KW按三相计算 UI*1.732 电流I是456A 开关配三相500A或630A 线缆 200平,


      IP属地:广东3楼2023-04-23 16:33
      回复
        主开关三相进线 如果按你说的100KW,带单相负载最多带100/0.22 450A 带负载450Ax0.22 100KW,这么算对啊,三相电流 100/0.38/1.732 150A 160 开关


        IP属地:广东4楼2023-04-23 16:40
        收起回复
          你算的没错,但是你写了每相带33.3KW 单相是不能直接ABC其中一相上的,你的100KW单相要平均分配


          IP属地:广东5楼2023-04-23 16:46
          收起回复
            你太会算了,也没啥毛病,等你把主线烧了就会算了这里给你说,单相带100个千瓦,业主和供电局都会找你麻烦。


            IP属地:陕西来自Android客户端6楼2023-04-23 22:27
            收起回复