电工吧 关注:541,242贴子:8,115,312

漏电保护器

只看楼主收藏回复

大神们,帮我看看这个漏电保护器是不是超过20A会自动跳呢?家里两台1.5匹空调和一个热水器,用这个漏保可以吗?


IP属地:河北来自Android客户端1楼2023-06-26 09:15回复
    热水器是多大的?


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2023-06-26 09:31
    收起回复

      所遵循标准:GB 16916.1-2003,这是一个RCCB(不带过电流保护的剩余电流动作断路器)的相关规范。

      再看这里,它就不带过电流保护,也就是说,电流超过20A也不会跳闸,如果电流超的太多,可能会发生事故。


      IP属地:北京3楼2023-06-26 09:46
      收起回复
        3楼细节老手


        IP属地:广东来自iPhone客户端4楼2023-06-26 09:52
        回复
          不会跳,这种开关现在淘汰了。这种只起漏电保护,不起过载保护


          IP属地:江西来自Android客户端5楼2023-06-26 09:52
          回复
            换一个吧,这只是个漏电才跳,过载不会,发热的话直接烧那种淘汰产品


            IP属地:广西6楼2023-06-26 10:25
            收起回复
              这个要配断路器使用的。
              还是买个新的2p带漏保的断路器吧
              这电线看着 20 25a的也就这样了


              IP属地:河南来自Android客户端9楼2023-06-26 10:43
              回复
                1.5匹空调1250w左右,热水器多大?过载了。


                IP属地:广西来自Android客户端10楼2023-06-26 11:40
                收起回复
                  老居民楼的吗?


                  IP属地:广东来自Android客户端11楼2023-06-26 13:07
                  收起回复
                    好古老的东西,农村入户就是刀闸然后再这个


                    来自Android客户端12楼2023-06-26 14:40
                    回复
                      这里说的是触点容量


                      IP属地:浙江来自Android客户端13楼2023-06-26 15:56
                      回复
                        我家农村就是刀闸入户加这个,这个主要保护漏电,上次下雨天,我妈用烤箱没穿鞋,漏电了就直接跳了


                        IP属地:广东来自Android客户端14楼2023-06-26 16:17
                        回复
                          小了,换一个


                          IP属地:四川来自Android客户端15楼2023-06-26 22:43
                          回复
                            换,建议一组线一个空开或漏保


                            IP属地:湖北来自iPhone客户端16楼2023-06-27 07:56
                            回复