电工吧 关注:538,351贴子:8,061,454
  • 14回复贴,共1

求教,电表箱子里的断路器跳闸

只看楼主收藏回复



IP属地:江苏来自Android客户端1楼2023-07-03 14:25回复
    我是农村的,电表箱里的是100安的双线断路器,开空调开两台空调,就会经常发热跳闸


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2023-07-03 14:25
    回复
      问电工他说是进户线细引起的,要换粗一点的能解决这个问题吗?夏天开空调跳闸的时候,用手去摸摸那个断路器都是滚烫的,要等它凉一会才能推上去,这个要怎么解决,是那个100安的断路器坏了,还是因进户线细引起的呢?


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2023-07-03 14:27
      回复
        有时没电了,把开关拉下来重新推上又会有电,让他们给我换,老是推辞,上一个电工推了几年已经退休了,现在这个又说我进户线细


        IP属地:江苏来自Android客户端5楼2023-07-03 15:00
        回复
          你用的是什么规格的电线


          IP属地:湖南来自Android客户端6楼2023-07-03 16:52
          收起回复
            一般不是因为线细造成的。
            这种问题首先得测一下电流是多少,看看有没有超过空开的额定电流。
            还有,电线的粗线需要关注一下。
            正常情况下100A 家用电器导致跳闸的情况不多见。
            过电流、漏电、接线处接触不良、劣质开关,都有可能导致这种情况发生。
            你最好是发几张照片上来。


            IP属地:北京7楼2023-07-03 17:07
            回复
              家里一般都要不了100A啊


              IP属地:湖北来自iPhone客户端8楼2023-07-03 18:40
              收起回复
                换个断路器吧,家用 用不到100A,两台空调 2.5平方 也够了


                IP属地:广东来自Android客户端11楼2023-07-04 23:04
                回复
                  换个断路器,有可能久了老化了。32A应该够用了


                  IP属地:福建来自Android客户端12楼2023-07-06 00:58
                  回复
                    100A闸2.5平方的线,这线也挺坚强,直接换10平方线63A空开


                    IP属地:内蒙古来自Android客户端13楼2023-07-15 12:43
                    回复