各位老师好,我想知道从配电柜引出的1.5mm²的控制线,到现场大概300m,配电柜内的控制系统就是普通的接触器、继电器,请问采用1.5mm²的控制线压降可以吗?还有就是这个该如何计算?谢谢!


IP属地:山东1楼2023-07-17 09:01回复
    不同型号接触器线圈功率(吸持功率)不一样,十来瓦到几十瓦都有,而且吸合功率通常是吸持功率的好几倍(类似于电机的启动电流)。继电器功率则小得多。
    具体要看准备带多少个接触器,用什么型号,查一下些型号的线圈特性。感觉1.5线300m可能不够用。


    IP属地:湖南来自Android客户端2楼2023-07-17 13:38
    收起回复
      线细了,300m距离还得看你是架空还是穿管埋地


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2023-07-18 14:13
      回复
        这个看你线的电流也就是你控制线的功率(实际电流)。然后就是你线圈的极限值。然后也看你线的质量。


        IP属地:河北4楼2023-07-18 16:55
        收起回复
          1.5,300米。不行,不富裕,起码2.5。


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2023-07-18 20:46
          回复
            目前还没见过比1.5mm²粗的控制线呢。


            IP属地:北京来自Android客户端6楼2023-07-18 23:20
            回复