我家三楼空气开关老是在晚上跳闸,总空不跳,尤其天热的时候每天晚上8-11点之间总爱跳一两次,发烫,究竟是漏电还是过载?


IP属地:广东来自iPhone客户端1楼2023-07-25 15:26回复
    没有增加新的电器,有可能空开进出电线没压紧,或者空开内部接触不良,更换空开。


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2023-07-25 17:14
    收起回复
      过载


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2023-07-25 17:52
      回复
        晚上8:00~11:00是用电量最大的时候应该是过载。


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2023-07-25 17:54
        回复
          总开关不跳也不烫手,三楼的开关就烫手跳闸


          IP属地:广东来自iPhone客户端7楼2023-07-25 21:41
          收起回复


            IP属地:广东来自iPhone客户端8楼2023-07-25 21:42
            回复
              过载或者,晚上那个设备漏电?


              IP属地:江苏来自Android客户端9楼2023-07-26 00:19
              回复
                如果只是空开发热跳,可以换个40的试试
                如果线也烫,那千万不要换大的空开


                IP属地:湖北10楼2023-07-26 09:19
                收起回复
                  c32换d32试试,不行换40


                  IP属地:安徽来自Android客户端11楼2023-07-26 11:01
                  收起回复
                    空开不具备漏电保护作用,发热是过载了,算一下总用电量,换个大的


                    IP属地:河北来自iPhone客户端12楼2023-07-26 14:49
                    回复
                      总的是漏保,没跳。跳3楼空开,是过载了。减少用电负荷。或者找专业电工重新换线加大空开。


                      IP属地:福建来自Android客户端13楼2023-07-26 14:50
                      收起回复
                        大户人家啊


                        IP属地:河南来自Android客户端14楼2023-07-26 15:37
                        收起回复
                          电闸发热跳闸一会儿是合不上的,大概率电器多了,电闸选小了,C32不够的话换C40,C50,实在不行只能降低负载


                          IP属地:江苏15楼2023-07-26 16:26
                          收起回复
                            过载