乌鲁木齐工程吧 关注:42贴子:78
  • 0回复贴,共1

聚乙烯(PE)管道系统施工规范

只看楼主收藏回复

在各种埋地管道的应用过程中,管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量,而PE管道具有的多种独特性能使管道的铺设更加安全、快捷,同时正确的施工设计与安装规程使管道的这些优越性能得到更大程度的发挥。
一、 施工前的技术准备
施工前应熟悉、掌握施工图;
准备好相应的施工机具;
对操作工进行上岗培训,培训合格后方可进行施工;
按照标准对管材、管件进行验收。
二、 管沟的开挖
管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有得到相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。
PE管道的柔韧性好、重量轻,所以可以在地面预置较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减少。狭窄管沟的开挖可以采用旋转开挖机、犁或铲具等开挖机具,一般规定聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度为:
埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;
埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;
绿化带下或居住区支管不得小于0.6米;
在永久性冻土或季节性冻土地层,管顶深度应在冰冻线以下。
在结实、稳固的沟底,管沟的宽度由施工所需的操作空间决定,空间的大小必须允许能够正常进行管沟底部的正确准备及管沟填埋材料的填埋及夯实等工作,而且还要考虑到管沟开挖费用以及购买填埋材料等费用的经济性。管沟的宽度值一般要考虑到管道的规格及所用的夯实工具。下表给出了相应的最小度值。
管道公称直径,毫米 最小到管沟宽度,米
75-400 D+0.3
>400 D+0.5
一般规定,当地面连接时,开沟宽度为D+0.3,当在沟内安装或开沟回填有困难,不能满足回填土密实度要求时开沟宽度为D+0.5,且总宽度不小于0.7米。
在沙土或淤泥的管沟内,如果不易作出一个直立的管沟侧壁,那么可以做一个45°∠或能够支撑沟壁材料的一个坡度。如果管沟较宽,那么为了支撑最终的填埋层重量,初填埋材料必须被夯实。
三、 管沟底的准备
对于像洪水、排污或长距离输送管线的压力系统,除非设计图纸有特殊要求,一般来说,管沟底的水平精度要求并不是很高。而对于排水系统,坡度的等级必须达到规定的要求。如果管沟底部相当平直,而且土壤内基本上没有大的石块,那么就没有必要再进行平整。当然,如果是一个没有受到扰动的管沟底层,那就更好。但如果管沟底已经被扰动或在开挖的过程中必须被扰动,那么其密度至少应该达到其周围填埋材料的密实度,开挖的管沟底部一般要直径不超过50mm的没有尖锐棱角的小石头再混合一些沙土和粘土等材料垫平。所有规格的PE管道一般都可以适应少量局部的管沟底的不平坦,但如果在回填材料中含有带尖棱的石头或坚硬的页岩,那么就可能会在管道表面产生应力集中区以致损伤管道。
对于在页岩及松散的页岩石土壤中的开挖,为了避免与松散的岩石接触,必须为PE提供一个均一的沟床,一般的做法
是开挖管沟底时应比规定的等级挖深至少150mm,然后用适当的填埋材料回填至规定高度,并夯实到90%或更高的密实度。
对于支撑强度较小的湿粘土或沙土等类似的不稳定土壤,管沟的开挖深度要比规定的值深100-150mm。然后用指定的原开挖的材料进行回填,这样可保证为PE管提供一个均一的支撑。在不稳定的有机土壤中,如果安装地点的地下水位较高以致于淹没了管道,可以在官道上增加额外的重量来抵抗管道受到的浮力,但这个额外的设计重量不应该超过基础层的支撑强度。
四、 管沟内管道的敷设
在管道被放入管沟之前,首先应对管道进行全面检查,在没有发现任何缺陷的情况下,管道才被允许吊入或滚入管沟内。
管道通常会在地面预先连接成大约150米长的许多管段,贮存在某一个地方,当需要下放及连接时,再被运到安装地点,然后采用热熔连接或机械连接的方式连接这些管段。
公称直径小于200mm的管道可以手工托入管沟内:对所有的在管道、管件、阀门、消防栓及配件,应该采取适当的工具仔细将他们放到管沟内;对于长距离的管道的吊装,推荐采用尼龙绳索。


IP属地:新疆1楼2023-07-25 18:48回复