上端进线确定是1火,1零(灯的零线压在漏保的进线端)
左火右零。
出线端,不漏电(用的是绝缘电阻表,250v档位测试的)
就俩墙插,接线都对(用表试的)。
电器就一个冰箱,一个光猫,一个路由器,一个水壶
都试了,也不漏电。
所以判断为电闸的问题,换漏保,还是跳闸,漏电按钮也弹出来了。
漏保是2.5位,双断,动作电流30毫安。
以为新漏保有问题,又换,还是跳。
拔掉所有电器,不跳。
插上冰箱,不跳
插上其他的,不插冰箱,不跳,
都插上,还是跳
出线端 卡电流,送电后发现有20多毫安的剩余电流,(当然 又跳了)。
换空开,继续测,还是20多毫安的剩余电流,只在合闸后的几秒内有,
光猫和路由器是新的,水壶干脆没插,
单独插冰箱,剩余电流有10多毫安,
怀疑表不准,换一个测,数值一样。
那么问题来了,1,只有20多毫安,为啥跳闸,
2,就算俩表都不准,
那为啥会产生剩余电流?
3,冰箱也没啥呀,就压缩机,启动器,都测了,没毛病啊,
4,更奇怪的是 把这些负载 接在其他线路上就不跳了,还是用那个闸,
综上所述,是我哪一步出问题了,没发现?还是有其他的,我没想到?