很多商友在使用雷达液位计的时,会有遇到仪表液位显示不动,主要原因有三种情况:
1 安装位置
容器进料时,导波雷达离进料口太近。这个情况可以改变导波雷达的安装位置来避免;
2 探头顶端分离
容器即将空时,导波雷达的探头顶端和液位分开,雷达波从探头顶端直接被反射回来,常常也会出现一个跳变,这个情况重新做好补偿曲线会有帮助。
3 障碍物影响