今天看城阳电工维修,有个电压问题没有想明白,请各位老师指点一下。大概事情是一台空气能热水器的火线漏电接地了,导致电源中性点漂移,火线对地电压为168V,零线对地电压为29V,零火电压正常220V。接地故障处理好后就一切正常了。 我不明白的是根据三相电压相位图,电源中性点漂移后,火地电压是UCPE(168V),零地电压是UOPE(29V),零火电压是UCO(220V)。根据三角形原理,两边之和大于第三边,那么UCPE(168V)+UOPE(29V)=197V,这个代数值怎么还小于第三边UCO(220V)?恳请各位老师不吝赐教!@嵩之下之电气💥 @君子慎独