电压过高?

只看楼主收藏回复

测了一下办公室插座的电压达到309伏,去了配电柜测了一下都是309伏。但用起来为什么都是正常的呢。也没有跳过闸啥的。另外车间有一个存在的问题就是车间的电表和总的配电柜的表对不上。是不是和这个电压问题有关呢。来了几个电工换表换互感器,电表还是对不上。但是他们都没测量这个车间配电柜电压,应该是220伏才对吧。


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2024-01-11 16:46回复
    你怎么测的?


    IP属地:北京来自Android客户端2楼2024-01-11 16:47
    收起回复
      你换一块万用表再测量一下电压。用指针万用表,或者能测真有效值的数字万用表。


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2024-01-11 17:51
      收起回复
        万用表坏了 拿回家测了一下电压接近300了


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2024-01-11 18:28
        收起回复
          换一个好点的万用表,胜利的或是福禄克的


          IP属地:广西来自Android客户端5楼2024-01-11 19:06
          收起回复
            高手


            IP属地:北京来自Android客户端6楼2024-01-11 20:07
            回复
              怎么可能,真有309伏,办公室的电脑早就全烧了,


              IP属地:江苏来自Android客户端8楼2024-01-11 21:46
              收起回复
                配电房公司的总电表是100倍的,为方便抄电在车间也接了两块电表40倍和80倍的。但每次用电车间的电量都是多余总配电房的电量。不知道什么原因!


                IP属地:江苏来自Android客户端9楼2024-01-11 21:48
                收起回复
                  用电量相差几十度正常


                  IP属地:浙江来自Android客户端10楼2024-01-11 22:22
                  收起回复
                    表的显示屏上面那个电池标志是电池没电电了,没有电的情况下测量是不准的,这个应该是常识性问题,万用表说明书里面就有介绍。


                    IP属地:山东来自Android客户端11楼2024-01-11 22:40
                    收起回复
                      买大牌子的,我们单位买过几个德力西的万用表,淘宝上好像六七十,轻的很,表笔线细容易断,数值现实也不准,有个新的打开就是坏的!


                      IP属地:云南来自Android客户端12楼2024-01-12 07:34
                      回复
                        我算是知道了,越精细越拉


                        IP属地:湖北来自Android客户端13楼2024-01-12 08:51
                        回复
                          刚进厂,厂里给我配的胜利……我自己买了福禄克


                          IP属地:浙江来自iPhone客户端14楼2024-01-12 09:35
                          收起回复
                            领导用的福禄克,有时候没带用我的胜利还嫌我的准不准……md嫌我的不准也不给我买个好点的,所以我就换了福禄克,后来他就没话了


                            IP属地:浙江来自iPhone客户端15楼2024-01-12 09:37
                            收起回复
                              万用表没电了,就是这个样子,换个万用表的电就好了


                              IP属地:浙江来自Android客户端17楼2024-01-12 11:08
                              收起回复