求助plc图
只看楼主
收藏
回复
绮罗V-LOX
刚刚接触
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我理解的是 %m1.5 是时钟存储器 然后若故障信号i0.0为1,使Q4.0控制的指示灯以1Hz的频率闪烁。下图二是我理解的线路一
第二步 故障未消失的那个图的线路不是和第一次的图一样吗 怎么就常亮了
有人能给我讲解一下
学懵逼了
sunzengliszl
了解更多
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
故障发生,回路1取I0.0的上升沿信号,M0.1自锁,此时按下复位I0.1,M0.1关闭。
此时回路2M0,1的常开触点断开,闪烁回路失效。
回路2M0,1的常闭触点导通,I0.0如果仍然没有取消掉(报警信号仍在),整个回路导通,Q4.0常亮。
广州格芬电子科技有限公司
格芬科技
plc
控制系统编程生产厂家;适用于会议室-指挥中心-报告厅-展厅的
plc
控制系统编程系统
plc
控制系统编程专为高要求级场合设计,功能强大;个性化编程为用户量身打造最完美的
2024-06-08 15:17
广告
立即查看
爱笑的谴责
似懂非懂
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
操作人员摁复位按钮后,应该是不松开的。这样m0.1是不动作的状态,有故障的话i0.0还在动作,最下面那一行导通。