为什么开关没有合上却是带电

只看楼主收藏回复

家里灯打不着了,我卸下来用万用表测了一下只有50V我本以为墙里的线断了,拉上开关后恢复了220,请问为什么在电源正负没有闭合的情况下还有五十伏的电存在在电路里





IP属地:上海来自Android客户端1楼2024-01-12 08:59回复
    线路图如图1,开关没有闭合,图中的灯泡卸下来了不存在直接用万用表点对点测的


    IP属地:上海来自Android客户端2楼2024-01-12 09:01
    收起回复
      两个开关间那两根线形成了一个微小的电容,而且没有绝对的绝缘体,两个线的绝缘皮都会有极轻微的漏电,所以你这相当于万用表串了一个小容量电容和一个大阻值电阻接的220v,其中电容是主要的。


      IP属地:广东3楼2024-01-12 10:01
      回复
        控零?感应电?开关徐姐?


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2024-01-12 10:49
        回复
          感应电,你的这一组零线其他电器在用电,你单独量这个就是有几十伏的电压,电笔还会亮,不过不会电人,你把这一根线接地以后量就低于36了,电笔氖泡也不会亮,你把这一组零火全断,就没有这种情况了


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2024-01-12 11:41
          收起回复
            感应电。


            IP属地:江苏来自Android客户端6楼2024-01-12 12:59
            回复
              感应电。感觉灯的控制线不能和火线一起走一根管,不然就会有感应电。


              IP属地:山西来自Android客户端7楼2024-01-12 14:10
              回复
                与开关内们杂污有关。


                IP属地:山东来自Android客户端8楼2024-01-13 06:31
                回复
                  开关接在零线上了