变频器显示运行正常,没有输出,更换一个变频器运行了半个小时又出现同样的故障,什么情况啊这是


IP属地:辽宁来自Android客户端1楼2024-01-24 11:04回复
    拆掉输出端,在试。也不给个报警代码。


    IP属地:广东来自iPhone客户端2楼2024-01-24 13:00
    回复
      拆掉输出端,在试。也不给个报警代码。


      IP属地:广东来自iPhone客户端3楼2024-01-24 13:00
      回复
        变频器运行时其输出端根据运行频率不同应当有几百伏电压,通过测量可以简单判断其是否有输出


        IP属地:安徽来自Android客户端4楼2024-01-24 16:01
        回复
          不过考虑到连续两台变频都没有输出的概率较低,个人觉得先去检查变频器是否有正常运行再说。变频正常运行一般需要两种信号,一种是“run”运行信号,该信号会控制变频器运行有时候还会控制运转方向,当有run信号时如图一所示run指示灯会常亮;第二种是频率信号,该信号会控制变频器的输出频率,当有频率源信号时变频器的当前频率指令应该有数字且不为0(需要通过更改控制面板显示来调出)。变频器正常运行时应当run运行指示灯常亮,且输出频率从启动频率逐渐增加到频率源设定频率并保持稳定



          IP属地:安徽来自Android客户端5楼2024-01-24 16:23
          回复
            应该是外部端子控制,指令中断了。


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2024-01-24 23:44