现在触摸显示屏偶尔死机,工控机连接显示屏和PLC,目前工控机和显示屏都与其他车对调了,显示屏仍然有死机现象,工控机使用了5/12/24V不同电压直流电源,模拟了故障断开24V电源(工控机的主电源与外围各传感器共用24v电源),显示屏死机,怀疑24V开关电源瞬时失压然后自动恢复了,检查了一部分外围电路没有明显问题,如果要全部检查等于要重新安装了,因为无法肯定是不是开关电源失压,只是怀疑,有没有这样一个小工具接在开关电源上失压后可以自动保持警示


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2024-02-06 15:31回复
    有时候好几天出一次故障,有时候一小时就出


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2024-02-06 15:33
    回复
      通讯出问题好像也会造成假死


      IP属地:广东来自手机贴吧3楼2024-02-07 11:06
      收起回复
        怀疑电源问题 那就给个电源独立供电测试一下


        IP属地:广东来自手机贴吧4楼2024-02-07 11:08
        回复
          干嘛不换个电源?


          IP属地:湖北来自Android客户端5楼2024-02-07 14:13
          回复
            电源失压,可能是有短路,你可以检查线路是否有问题。


            IP属地:湖北来自Android客户端6楼2024-02-07 14:14
            回复
              这种情况,要么是电源不行,要么就是哪个传感器或者传感器线路有问题


              IP属地:湖北来自Android客户端7楼2024-02-07 14:16
              回复
                前天检查了一下外围没有明显的短路问题,开了一天,今天上班发现又相同故障了,检查时除了显示屏死机各部件都没看出问题,直流电源电压也正常,这回换了开关电源,把几个不影响开车的传感器拆了开空车试,重点依旧是怀疑24v瞬时失压工控机失能后通讯异常造成,另外这个车UPS坏了很久一直直开,所以重启后数据又回到上一回的了


                IP属地:江苏来自Android客户端8楼2024-02-08 11:15
                回复
                  代换法换24v电源。修24v电源。使用24v继电器接成自锁。使用带电脑接口的示波器。


                  IP属地:甘肃来自Android客户端9楼2024-02-09 00:34
                  回复
                    干嘛不换电源试试


                    IP属地:山东来自Android客户端10楼2024-02-14 08:06
                    回复