电工吧 关注:538,311贴子:8,060,635
  • 13回复贴,共1

第一次遇到如此奇特跳闸问题

只看楼主收藏回复

视频来自:百度贴吧


IP属地:山东1楼2024-03-22 03:11回复
    分路加起来的漏电过了吗。


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2024-03-22 07:05
    收起回复
      总开关动作电流多少?


      IP属地:四川来自Android客户端3楼2024-03-22 19:39
      收起回复
        把总开断开,其他的全部合上,测是否异常,然后分路检查


        IP属地:新疆5楼2024-03-22 19:57
        回复
          估计是线路分布电容或空调开关电源电路里的隔离电容的容量总和过大造成的跳闸。我曾经遇上过类似情况。分配给另外那块漏电开关2台空调就可以解决,或添加一块漏电开关。


          IP属地:河北来自Android客户端7楼2024-03-22 21:18
          收起回复
            懂的自然就懂,不懂的说了也听不明白


            IP属地:河北来自Android客户端9楼2024-03-22 22:36
            收起回复
              虽然具体原因比较难查明,但解决很容易吧,分出一个或者几个空调走另一路漏保就好了


              IP属地:浙江来自Android客户端10楼2024-04-02 09:35
              收起回复