只看楼主收藏回复

各位老师好,我有几个柜子需要把电机启停、控制、故障等信号传至PLC,请问直接用485信号传输可以吗,我对弱电信号传输什么的不懂,直接一根485信号线进plc就能实现上述功能吗?


IP属地:山东1楼2024-04-26 11:13回复
    我是化工行业的


    IP属地:山东2楼2024-04-26 11:14
    回复
      除非你电机启停用变频器或者触摸屏,不用按钮是可以的。用按钮的话就得接触点。


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2024-04-26 12:04
      回复
        就是简单的开关量 两根线接到plc就行,和通讯什么的无关,具体在plc上怎么接得稍微研究一下


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2024-04-26 12:13
        回复
          变频器和plc连,电机和变频器连,给定频率和实际转速反馈 电流 电压是模拟量别的都是开关量


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2024-04-26 12:15
          回复
            PLC这边得看PLC本身是否有485接口以及这个口有没有被占用,一般情况下都是跑MODBUS-RTU协议。
            变频器是绝对可以这么接的,一般说明里面也会有地址表,化工行业我感觉业主不会让你用通讯控制启停和频率给定,毕竟稳定性会差一些,但是通讯读运行状态还行,省不少硬件。
            信号线可以选择专用的双绞屏蔽线,没有的话KVVP的也可以。
            马达保护器没用过,如果它支持通讯的话,理论上是没有问题的。