城阳电工充电桩故障分析(没看懂)

只看楼主收藏回复

哪位大神分析一下城阳电工这个充电桩的案例,现象:充电桩不能正常充电。经检查,三相线电压正常,相电压也正常,零线与地线电压150V,三相火线与地线电压全都超过250V(大约300V)。城阳电工查出是变压器星形结点没有接地造成的,接上地线后问题就解决了。本人看法:这个故障应该是由两个原因共同造成的,①变压器没有接地 ②有一相火线接地了。所以解决这个问题有两种方案,一是变压器加一根地线(城阳电工的做法),一是把接地的火线包扎好。但本人有一点没想明白,请各位大佬指点一下,按我的理解,三相火线与地线电压应该是一相降低,另两相升高才对,为什么他这个是三相火线对地电压都升高到300V?




IP属地:湖北来自Android客户端1楼2024-05-04 09:35回复
    TT系统变压器侧中性点没有接地,而且线路上接着负载,用电设备的R\S\T\N对地有Y电容,于是整个供电系统对地存在直流偏置(如果这时电容储存电荷以后),这样测量相电压正常、线电压正常,但是测量相对地电压整体偏高(或者整体偏低),测量中性点对地电压为非零值。万用表交流档可以把交流分量和直流分量都一起测了。
    以上猜的啊!


    IP属地:广东2楼2024-05-04 14:20
    收起回复
      顶!顶!顶!


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2024-05-04 23:29
      回复
        我觉得还是去跟张红卫,简单电工,学装门套比较好


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2024-05-05 06:51
        收起回复
          这个是真电工。


          IP属地:湖北来自Android客户端5楼2024-05-05 07:36
          回复
            好像是电路啥的都没问题,只有中性点接地这一个问题。不正常的电压是指针表的问题,城阳用数字表测量的都正常。


            IP属地:山东来自Android客户端6楼2024-05-05 09:53
            收起回复
              零线带电必然是虚接跟断零,变压器不接地零线电压会这么低?


              IP属地:云南来自Android客户端8楼2024-05-05 10:10
              回复
                0.4KV电网中相线接地了。


                IP属地:山东来自Android客户端9楼2024-05-05 10:24
                收起回复
                  火线接地是像你说的那样,一相降低两相升高,所以首先就排除了火线接地了。按照视频里的问题,零地电压170,正常不管是什么系统,零地都是参考0电位,他两个之间不应该有电压。充电桩自己做的地线,不带电。变压器出来零火电压正常就说明零线确定是参考0电位,火地电压不正常就说明地线不是参考0电位。所有的供电系统里,零地都是参考0电位,区别就是是不是重复接地,这样问题就只剩下地线不好,地线不和零线一起,不是参考0电位。


                  IP属地:江苏来自Android客户端10楼2024-05-05 10:48
                  收起回复
                    中级电工考试有个项目就是考变压器。测试各个情况情况下,各点电压。他这个视频没有相线接地,就缺了零线接地出现的毛病。


                    IP属地:广东来自Android客户端11楼2024-05-05 12:54
                    回复
                      他这个指针表是另类,不是传统指针表。


                      IP属地:河北来自Android客户端12楼2024-05-05 13:37
                      收起回复
                        这个我也看了,应该是中性点偏移了。直接接地系统还是得保证中性点可靠接地才行。


                        IP属地:新疆来自Android客户端13楼2024-05-05 18:48
                        回复
                          b站上有说的 简单说 没接地 系统中存在大量谐波 指针表不带过滤 数字式带过滤


                          IP属地:河北来自Android客户端14楼2024-05-06 06:02
                          收起回复
                            应该中性点不是0伏,


                            IP属地:湖南来自Android客户端15楼2024-05-08 21:52
                            回复
                              我倾向于高压给低压感应过来的电压


                              IP属地:陕西来自Android客户端16楼2024-05-08 22:55
                              回复