电工吧 关注:502,531贴子:7,510,765
  • 24回复贴,共1

请问各位大神这个怎么接?

只看楼主收藏回复



IP属地:浙江来自iPhone客户端1楼2022-01-29 15:44回复
    不会接求帮忙


    IP属地:浙江来自iPhone客户端2楼2022-01-29 15:51
    回复
      换新的吧


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2022-01-29 16:10
      收起回复
        拆掉右边,左边还可以做个空开


        IP属地:北京来自Android客户端4楼2022-01-29 16:24
        收起回复
          都烧坏了 换了吧


          IP属地:广东来自Android客户端6楼2022-01-29 16:42
          收起回复
            这是漏保,你看螺丝那里,有L和N,L接火,N接零,千万不能接反,一定要断电。。(没接过的话,建议找专业的人弄。)


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2022-01-29 17:34
            收起回复
              一律不给回答,要回答就是负载端两根接到一起。输入端接380v


              IP属地:广东来自Android客户端9楼2022-01-29 20:28
              收起回复
                这是2p的,没标示零线位,不分火零,两边都可接


                IP属地:四川来自iPhone客户端10楼2022-01-29 21:42
                回复
                  下次换新记得铜头这样打个折弯再安装,这样接触面大就不容易烧接头了,最好有电动螺丝刀带扭力,比手扭螺丝稳固,热胀冷缩后也不会松动,该说的说完了


                  IP属地:四川来自iPhone客户端11楼2022-01-29 21:46
                  收起回复
                    把新的拍照上来


                    IP属地:河南来自Android客户端12楼2022-01-30 01:42
                    回复
                      这个不分,但是新的要看看,按对应的接法接。


                      IP属地:湖南来自Android客户端13楼2022-01-30 13:45
                      收起回复
                        N几点零线L火


                        IP属地:河南来自iPhone客户端14楼2022-02-02 04:43
                        回复
                          左0右相,2进2出


                          IP属地:江苏来自Android客户端15楼2022-02-03 10:33
                          回复
                            2P漏保 正泰我一般都是左相右零 无论怎么样 负载端要和进线端 保持一致 1p+n有零线标识 按照标识接线就行
                            你这个漏保烧掉了 需要进行更换 ,可以考虑正泰NB7系列 或者京东NBE7系列 闲鱼 给工程供货的泰极也可以考虑
                            一般都是液压钳做接线端子的 ,如果是硬线可以二根同线径直接压 超过或者不等线径需要液压钳压端子 一定要选择国标的 扭力标准可以调整到4扭力 如果没有扭力扳手直接用力拧到死虽然会损害电线但是家庭用用其实问题不大的


                            IP属地:江苏16楼2022-02-06 14:27
                            回复