漏电开关不能带变频啊


IP属地:广东来自iPhone客户端17楼2022-05-13 18:24
收起回复
    我碰到过一台发那科机器人,用的C型断路器就是偶尔一上电会跳,换了个D型问题解决。


    IP属地:江苏来自Android客户端18楼2022-05-13 18:39
    回复
      我这边一台没交付的设备也有这样的问题,一堆伺服,还有电脑和UPS,有时候运行15分钟跳,有时候几个小时,有时候一天都没事,因为还没验收,所以厂商一直在找原因,今天路过看他们在换断路器了…


      IP属地:江苏来自Android客户端19楼2022-05-13 19:52
      回复
        断开零线,机壳跟地线之间串入电流表,查看是否有微小漏电流存在?只要能看到几ma的漏电流就好办了,各零件一一断开看到那漏电流消失了就是那个零件有问题


        IP属地:福建来自Android客户端20楼2022-05-13 19:53
        回复
          不太建议工控设备在总回路和分支回路用漏保


          IP属地:广东来自iPhone客户端21楼2022-05-13 19:57
          回复
            某音找一摆到头啊


            IP属地:江苏来自iPhone客户端22楼2022-05-13 20:04
            回复
              不要漏保,上熔断器,接地做好


              来自Android客户端23楼2022-05-13 20:06
              回复
                有的设备是这样子的,不能用漏保


                来自Android客户端24楼2022-05-13 20:08
                收起回复
                  换一个大一点的空开,


                  IP属地:湖南来自Android客户端25楼2022-05-13 20:11
                  回复
                    是漏电跳还是过载跳,过载跳的话后面有大功率伺服驱动器,再打一次就可以了


                    IP属地:广东来自Android客户端26楼2022-05-13 20:36
                    收起回复
                      停电后拉下分闸,来电后分闸一个一个合闸,这种情况一般是负载带有大量储能元器件导致,分开合闸就行了。大量储能元器件充电瞬时电流是工作电流的几十倍。


                      IP属地:河南来自Android客户端27楼2022-05-13 21:35
                      回复
                        伺服好像要把空开换成灵敏度低的


                        IP属地:广东来自Android客户端28楼2022-05-13 22:10
                        回复
                          以前我们出了一台设备,8个伺服就是这样


                          IP属地:广东来自Android客户端29楼2022-05-13 22:11
                          收起回复
                            开机瞬间各种电容需要充电,导致电流过大导致跳闸,不知道具体原因,只知道先把分闸打下,再开总闸是然后一个个合上分闸就没事了……


                            IP属地:广东来自iPhone客户端30楼2022-05-14 00:23
                            收起回复
                              观察一下,是不是柜子里面空气湿度大,接线端子潮湿,或者,其它漏电现象。打开柜子门,通风十分钟后,试试。


                              IP属地:浙江来自Android客户端31楼2022-05-14 07:39
                              回复