电工吧 关注:538,348贴子:8,061,390

回复:“老师傅”遇到新问题,向吧友求助!

只看楼主收藏回复

有冲击


IP属地:广东来自Android客户端32楼2022-05-14 08:31
回复
    肯定是漏电,设备外壳使用重复接地方式试试。会不会跳的更欢乐


    IP属地:河南来自Android客户端33楼2022-05-14 09:10
    回复
      有变频器没?有变频器、伺服驱动器之类的得用断路器。


      IP属地:江苏来自Android客户端35楼2022-05-14 10:18
      收起回复
        换个大一点的漏保,或者伺服驱动器分两组再加一个漏保


        来自Android客户端36楼2022-05-14 11:06
        回复
          这是人才,非标设备装漏保,装可以装,但是要装在保护的前端,不要装在总开关前


          IP属地:广东来自iPhone客户端37楼2022-05-14 12:27
          收起回复
            领教!


            IP属地:山东来自Android客户端38楼2022-05-14 15:35
            回复
              不带负荷合闸试试,搞不好是瞬时电流大了


              IP属地:重庆来自Android客户端39楼2022-05-14 17:35
              回复
                有伺服不能用总漏保,要分开


                IP属地:广东来自iPhone客户端40楼2022-05-14 17:37
                回复
                  有的厂电工把零线当地线接电箱接地,或者你把零线和地线搞混了


                  来自Android客户端41楼2022-05-14 21:28
                  回复
                    换个漏保灵敏度漏电流大点的就可以了,允许漏电流超过阀值就会跳,和允许电流大小么关系。漏保也有和标称漏电流不一致的,遇到过前级40a10ma漏保不跳,后级100a40ma漏保的不定时跳闸。


                    IP属地:安徽来自Android客户端43楼2022-05-15 19:39
                    回复