只看楼主收藏回复

新搞的一台机,偶尔会有一上电漏电保护开关就跳闸的现象,但是把漏电保护开关推上去后,哪怕连续运行几个小时都不会跳闸,现在搞得就有点伤脑筋,漏电保护开关也换过,手上只有万用表,量了一下也没发现哪里有问题,再说如果真有问题,没道理运行中不跳闸啊!


IP属地:广东来自手机贴吧1楼2022-05-13 12:05回复
    我这个接触电到现在已经25年的“老师傅”确实有点菜啊!还望吧友帮忙分析分析到底是哪出了问题,谢谢!


    IP属地:广东来自手机贴吧2楼2022-05-13 12:07
    收起回复
      我这里机房 电房停电 恢复后 机房的ups漏电开关必跳 后来换成63A的 没跳过


      IP属地:广东来自手机贴吧3楼2022-05-13 13:06
      收起回复
        如果你的漏电保护器后端,有电容型负载时(如变频器,伺服驱动器等内部都有滤波电容,还有很多的电子设备内部都有电容器的)在设备断电的期间,电容器内部存储的电能被消耗完毕,在合闸的瞬间,首先会进行充电,此时经过漏电保护器的零序电流不为0,就造成了漏电保护器跳闸,但是你跟着在合闸一次,就不会跳闸,因为此时的电容器由于之前的短暂合闸已经充进去不少电量,第二次后零序电流就小多了,就能连续运行了!一般工程上,不在变频器和伺服回路接漏电保护器也是这个原因。


        IP属地:上海4楼2022-05-13 13:53
        收起回复
          要看机器上安装漏保的用处是啥?接的什么东东?一般设备上可能会配置一个外接的插座,会用漏保,见过很多CNC一类的机器都没有零线,直接380,需要零就用变压器变过来,这样不受干扰。


          IP属地:安徽来自Android客户端5楼2022-05-13 14:19
          收起回复
            这玩意做好接地,不用漏保。


            IP属地:广西来自Android客户端7楼2022-05-13 14:25
            收起回复
              这么多伺服,换个空开


              IP属地:江西来自Android客户端8楼2022-05-13 14:48
              收起回复
                如果不是TT系统没必要用漏保,TT系统很少用,TN系统以短路保护为主,结合过载保护,可以多重接地,用漏保不合理。


                IP属地:黑龙江来自Android客户端9楼2022-05-13 14:53
                回复
                  合闸多台机器一起启动,启动电流过大?


                  IP属地:海南来自Android客户端11楼2022-05-13 15:04
                  收起回复
                    把漏保线圈短接了就不会跳了


                    IP属地:重庆来自Android客户端12楼2022-05-13 15:30
                    回复
                      有伺服驱动,变频器的不建议装漏保。做好接地就行了。


                      IP属地:山东来自Android客户端13楼2022-05-13 15:31
                      回复
                        用万用表测量一下线路是否漏电?


                        IP属地:山东来自Android客户端14楼2022-05-13 16:36
                        收起回复
                          有的轻微漏电不一定什么时候跳闸,什么时候能合闸也不确定。


                          IP属地:山东来自Android客户端15楼2022-05-13 16:37
                          收起回复
                            打电话问厂家,


                            IP属地:江西来自Android客户端16楼2022-05-13 17:34